01.主題  │  [三菱電機 → PLC]   Function Block內使用ADRSET方式   

Wayne    2023-09-23 17:24:45

請問在Function Block內使用ADRSET的方式

應用情境:
假設mov k123進 FB(VAR_input),並且取出ADRSET D0 丟進FB
有辦法把k123 mov 進D0嗎?

 

 

管理者     2023-09-25 09:58:02
你好

您詢問的問題敘述無法暸解您的需求

若有需求請洽詢本公司業務

謝謝 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → PLC]   關於和 三菱 cnc m800 通信   

paolin    2023-09-20 00:43:56

請問 可以和 三菱 cnc m800 連接嗎?

 

 

管理者     2023-09-21 09:29:41
你好

關於CNC控制器與PLC通訊相關資訊

可以先與CNC控制器廠商確認

若有需要更進一步資訊

可與本公司的業務洽詢

謝謝 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → PLC]   PLC 機台狀態及警報如何上報給PC   

ttony    2023-07-14 14:07:20

PLC 機台狀態及警報如何上報給PC

 

 

管理者     2023-07-17 11:22:27
你好

可以透過乙太網路傳遞資料方式,上傳給PC

以上 謝謝 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → PLC]   Q PLC內建乙太網路 如何透過MODBUS/TCP 與台達PLC通訊   

Dennis    2023-06-21 09:51:05

請問我想透過MODBUS/TCP與台達PLC通訊做D值的資料交換,我在內建乙太網路參數中設定Socket Communication 、指定IP、指定port為502,但無法成功,要如何設定呢?
另外GX works2工具裡的通信協定建立點選後,軟體視窗無法跳出使用是版本問題嗎?目前版本為1.615

 

 

管理者     2023-06-21 10:50:39
你好

若是三菱PLC當主站,將TCP Connection設為Active,
使用Open指令進行連接。

當子站時,TCP Connection設為Unpassive,
等待對方來連接

關於通信協定建立無法瞭解您要使用的功能,
麻煩確認點選後是否會顯示警告視窗
請確認警告視窗所說明的內容

以上 謝謝
 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → PLC]   ddrva不執行.特殊暫存器已變為目標值   

蘇煒程    2023-02-18 08:34:11

懸案 我們廠內一樣的機台有12台.該指令用於控制dd轉盤轉動.此問題曾在數台發生過.目前集中發生在轉盤會偏差失步的一台.
ddrva d1 d2 y2 y12
ddrva執行條件達成.要執行ddrva. 但是ddrva卻不執行.特殊暫存器sd5582已變為目標值.
程序卡住.等待ddrva執行.
reset plc與重啟驅動器電源.之後再執行一次仍會再次發生(sd5582由0變為目標值)
必須重啟機台總電源. sd5582才會在ddrva執行後變為目標值.
請問必須變更哪些設定才能避免此bug發生.

 

 

管理者     2023-02-20 09:19:31
你好

若會發生偏差,請先在PLC發送脈波結束後,
確認伺服驅動器接收脈波數量是否一致。

由於DDRVA指令特性,若脈波輸出已到指定位置後,
是無法重複下達同樣位置。

若要下達重複移動距離,建議更改指為DDRVI

謝謝 
 

 

 

蘇煒程     2023-03-02 15:34:02
改DDRVI是個好建議.謝謝你 
 

 

 

 
 