01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   (P.RUN)燈不停閔動   

syinele    2022-12-01 19:24:08

FR-A840-00126 板面的 (P.RUN)燈不停閔動但運行正常

 

 

管理者     2022-12-05 09:26:09
你好

使用A800內建PLC功能發生異常時,P.RUN燈會閃爍

請確認SD0元件內的錯誤碼,判斷是發生何種異常狀況

以上 謝謝 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   變頻器無法切換至NET模式   

YUNG    2022-08-04 16:40:16

我操作FR E740變頻器,PR340設定為10,但是按下MODE+PU/EXT只能在PU和EXT之間切換,無法切換至NET模式

 

 

管理者     2022-08-11 17:24:53
你好

將參數Pr.340設定為10之後,麻煩斷電重啟

再點擊PU/EXT按鈕,就會在PU和NET模式之間切換

謝謝 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   數度切換   

阿樺    2014-08-30 20:18:31

E700變頻器 1STF和SD導通 由外部輸入參數 例如60
2RL 和SD 加 STF和SD導通 速度固定30
可以做ㄇ P79 和P340 設定??

 

 

管理者     2014-09-01 13:48:03
Pr.79 設為2固定外部模式

當RL未導通時由端子2輸入電壓決定頻率

當RL導通時由參數Pr.6設定頻率 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   相同的負載輸出為何需要變更變頻器內部參數   

嘉振    2012-08-31 15:10:16

我想請問,我的設備是雷射鑽孔機(新武),其中有使用鼓風機與三菱變頻器,前天因鼓風機卡死,所以,找了替代的鼓風機(輸出相同)接上後發生無法連續生產,異常原因是變頻器顯示Ov3,經變更基本參數8之後,異常便消失,請問,為何輸出功率相同但仍需變更內部參數?
謝謝!

 

 

管理者     2012-08-31 17:00:22
嘉振您好,
請檢查變頻器參數71,80,81,800等參數是否有設定調整過,因可能該變頻器採用先進磁束向量控制,曾對原鼓風機進行過自動調諧操作,所以雖然替代的鼓風機容量相同,但二顆的特性不可能完全相同,所以造成更換鼓風機後發生ov3異常.
如這些參數確有設定,建議可再進行自動調諧操作一次. 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   變頻器寫入參數問題   

小p    2012-04-16 08:47:31

變頻器 參數設定時 出現Er4
無法寫入,如何解決

 

 

秘密     2012-05-02 11:14:31
出現Er.4就是變頻器不是在PU摸式下執行面板參數寫入
按操作面板PU/EXT鈕,更改為PU模式就OK了
如果PU/EXT鈕無法更改,請更改參數Pr.79 運轉模式選擇即可 
 

 

 

管理者     2012-05-04 09:45:33
補充一下
Pr.79改為1即為PU模式
另外還有一種可能
Pr.77被改為唯讀模式
請將Pr.77修改為2
以上~ 
 

 

 

 
 