嘉振 2012-08-31 15:10:16
我想請問,我的設備是雷射鑽孔機(新武),其中有使用鼓風機與三菱變頻器,前天因鼓風機卡死,所以,找了替代的鼓風機(輸出相同)接上後發生無法連續生產,異常原因是變頻器顯示Ov3,經變更基本參數8之後,異常便消失,請問,為何輸出功率相同但仍需變更內部參數?
謝謝!
嘉振您好,
請檢查變頻器參數71,80,81,800等參數是否有設定調整過,因可能該變頻器採用先進磁束向量控制,曾對原鼓風機進行過自動調諧操作,所以雖然替代的鼓風機容量相同,但二顆的特性不可能完全相同,所以造成更換鼓風機後發生ov3異常.
如這些參數確有設定,建議可再進行自動調諧操作一次.
請檢查變頻器參數71,80,81,800等參數是否有設定調整過,因可能該變頻器採用先進磁束向量控制,曾對原鼓風機進行過自動調諧操作,所以雖然替代的鼓風機容量相同,但二顆的特性不可能完全相同,所以造成更換鼓風機後發生ov3異常.
如這些參數確有設定,建議可再進行自動調諧操作一次.
留言區
syinele 2022-12-01 19:24:08
FR-A840-00126 板面的 (P.RUN)燈不停閔動但運行正常
使用A800內建PLC功能發生異常時,P.RUN燈會閃爍
請確認SD0元件內的錯誤碼,判斷是發生何種異常狀況
以上 謝謝