01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   兩段速度差異過大.造成異常   

球王    2024-11-21 23:19:59

如果高低速差距過大.例如低速設定10.高速80.
在經過減速定位sensor時.乘載輸送物體會有頓挫的現象.
要解決以上問題.
1.是否能設定第二減速時間來因應?
2.是否必須降低高低速的差距來因應?
誠心求教

 

 

管理者     2024-11-22 08:31:55
球王您好,

為了讓輸送的加/減速運動時更平滑, 可以透過 Pr.29 加速/減速模式選擇S形加/減速曲線,及相對應的 S形比例調整參數來改善.

以上 
 

 

 

球王     2024-12-03 14:09:20
感謝你的回覆
這幾天測試,目前確認加減速時間, 同時作用於高速到低速.低速到0.
這兩兩段減速都是同樣的時間

我想再詢問, 減速時間是否有業內通常共識的最下限. 目前被調到0.1秒.個人認為不妥(該CV以馬達齒輪鐵鍊條帶動) 
 

 

 

 
 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   (P.RUN)燈不停閔動   

syinele    2022-12-01 19:24:08

FR-A840-00126 板面的 (P.RUN)燈不停閔動但運行正常

 

 

管理者     2022-12-05 09:26:09
你好

使用A800內建PLC功能發生異常時,P.RUN燈會閃爍

請確認SD0元件內的錯誤碼,判斷是發生何種異常狀況

以上 謝謝 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   變頻器無法切換至NET模式   

YUNG    2022-08-04 16:40:16

我操作FR E740變頻器,PR340設定為10,但是按下MODE+PU/EXT只能在PU和EXT之間切換,無法切換至NET模式

 

 

管理者     2022-08-11 17:24:53
你好

將參數Pr.340設定為10之後,麻煩斷電重啟

再點擊PU/EXT按鈕,就會在PU和NET模式之間切換

謝謝 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   數度切換   

阿樺    2014-08-30 20:18:31

E700變頻器 1STF和SD導通 由外部輸入參數 例如60
2RL 和SD 加 STF和SD導通 速度固定30
可以做ㄇ P79 和P340 設定??

 

 

管理者     2014-09-01 13:48:03
Pr.79 設為2固定外部模式

當RL未導通時由端子2輸入電壓決定頻率

當RL導通時由參數Pr.6設定頻率 
 

 

 

 
01.主題  │  [三菱電機 → 變頻器]   相同的負載輸出為何需要變更變頻器內部參數   

嘉振    2012-08-31 15:10:16

我想請問,我的設備是雷射鑽孔機(新武),其中有使用鼓風機與三菱變頻器,前天因鼓風機卡死,所以,找了替代的鼓風機(輸出相同)接上後發生無法連續生產,異常原因是變頻器顯示Ov3,經變更基本參數8之後,異常便消失,請問,為何輸出功率相同但仍需變更內部參數?
謝謝!

 

 

管理者     2012-08-31 17:00:22
嘉振您好,
請檢查變頻器參數71,80,81,800等參數是否有設定調整過,因可能該變頻器採用先進磁束向量控制,曾對原鼓風機進行過自動調諧操作,所以雖然替代的鼓風機容量相同,但二顆的特性不可能完全相同,所以造成更換鼓風機後發生ov3異常.
如這些參數確有設定,建議可再進行自動調諧操作一次. 
 

 

 

 