01.主題  │  [MG<株>(原M-SYSTEM技研)]   R7 CC-Link通訊模組與Modbus通訊模組哪個比較好?   

菜菜鳥    2012-07-17 09:09:37

市面上好像比較常聽到Modbus及CC-Link通訊,請問Remote I/O網路通訊方式哪一種較好呢?

 

 

JOBS     2012-07-20 11:02:14
回應樓上的問題,兩個雖然都是以RS-485硬體為基礎,基本上很難直接比較誰比較好.
Modbus的優點是整合性強,因為大部份的儀表設備都有提供Modbus.可是雖然大家都有提供Modbus通訊,但要注意却不一定都可以連在一起哦,為什麼呢?
因為各家可設定的通訊速度.奇同位/偶同位.停止位元長度可能都不同,所以建議各位使用者,一定要先看要連接設備的使用手冊,才能知道是否要提供多個通訊埠來對應.
若真要說Modbus目前使用上的缺點,應該是現階段各表頭(設備)提供的通訊速度都不高,很多都還是19,200的鮑率,所以拿來讀取資料,做純監視的功能還ok,但要用來控制的話,可能要考慮是否能容許它的通訊延遲性,否則可能會失望.
而速度的問題正是CC-Link比較強的地方,因只要是支援CC-Link的模組或設備,因使用相同的專用通訊晶片,都可以調整相同的速度(156K/625K/2.5M/5M/10M鮑率,因連線距離與線材有關),所以它才敢號稱是控制用的通訊網路,因為控制就是反應要快,否則控制器下的指令將延遲到動作元件的話,安全性就出問題了.
CC-Link也是開放性的網路架構,所以只要是CC-Link家族(可上網查詢CC-Link協會)的產品,不限廠牌,都可以連在一起,目前資料上顯示能連接的產品也滿多元化的,但可能還是偏向日系廠牌為主,這是比較殘念的地方.

以上是個人的看法,提供出來大家分享~~


 
 

 

 

 
01.主題  │  [MG<株>(原M-SYSTEM技研)]   R7C可以與三菱的CC-link混合使用嗎   

小明    2011-12-21 15:30:34

請問M-SYSTEM的R7C可以與三菱的CC-Link模組搭配使用在同一通訊線路嗎?
又是否使用上有何限制?

 

 

管理者     2011-12-21 15:37:48
您好,
因為CC-Link是開放性通訊協定,所以只要是支援CC-Link通訊的產品,都可以整合在一起使用,使用上沒什麼特別要注意的.
但因類比單元使用時,不需要任何初始化程式,所以如果是替用三菱產品使用時,可能需將初始化程式刪除,同時因為類比單位的解析度為10000,這也是與三菱不同的地方(三菱解析度為4000).


 
 

 

 

 